사무실 공기질 측정·평가

사무실 공기질 측정·평가

산업안전보건기준에 관한 규칙 제649조에 의거하여 사무실 내 공기오염물질을 측정⁠·⁠평가하고, 결과에 따라 환기⁠·⁠공기정화설비의 설치 및 개⁠·⁠보수 등 개선조치를 시행하여 근로자의 건강장해를 예방하고 쾌적한 사무환경을 조성하는 것을 목적으로 함

실시 대상

(산업안전보건기준에 관한 규칙 제646조, KOSHA GUIDE E-G-6-2025)
공기정화시설(중앙관리방식)을 갖춘 사무실 및 부속 공간(휴게실, 회의실 등)

실시 주기

(사무실 공기관리 지침, KOSHA GUIDE E-G-6-2025)
연 1회 이상 실시 권장
근로자가 건강장해를 호소하거나 공기질 이상이 의심되는 경우 수시 실시 권장
좌우로 스크롤하여 확인하실 수 있습니다
오염물질
측정횟수 (측정시기)
시료채취시간
미세먼지(PM10)
연 1회 이상
업무시간 동안 (6시간 이상 연속 측정)
초미세먼지(PM2.5)
연 1회 이상
업무시간 동안 (6시간 이상 연속 측정)
이산화탄소(CO₂)
연 1회 이상
업무시작 후 2시간 전후 및 종료 전 2시간 전후(각각 10분간 측정)
일산화탄소(CO)
연 1회 이상
업무시작 후 1시간 전후 및 종료 전 1시간 전후(각각 10분간 측정)
이산화질소(NO₂)
연 1회 이상
업무시작 후 1시간 전후 및 종료 1시간 전(1시간 측정)
포름알데히드(HCHO)
연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전
업무시작 후 1시간 전후 및 종료 1시간 전(30분간 2회 측정)
총휘발성유기화합물(TVOC)
연 1회 이상 및 신축(대수선 포함)건물 입주 전
업무시작 후 1시간 전후 및 종료 1시간 전(30분간 2회 측정)
라돈
연 1회 이상
3일 이상~3개월 이내 연속 측정
총부유세균
연 1회 이상
업무시작 후 1시간 전후 및 종료 1시간 전(최고 실내온도에서 1회 측정)
곰팡이
연 1회 이상
업무시작 후 1시간 전후 및 종료 1시간 전(최고 실내온도에서 1회 측정)

진행 절차

01
예비조사 아이콘

예비조사

공기정화설비·오염원 사전 파악 및 계획 수립

02
현장 측정 아이콘

현장 측정

오염물질별 시료채취 및 직독식 측정

03
분석 및 평가 아이콘

분석 및 평가

시료물질별 분석방법에 따른 정밀 분석

04
결과보고 아이콘

결과보고

결과보고서 작성 및 개선대책 제시